配电箱规格型号_工地配电箱规格型号大全

  • 时间:
  • 浏览:2
最佳回答

最近很多萌新们在苦觅关于配电箱规格型号的解答,今天阙编为大家精心整理5条解答来给大家解开疑惑! 有97%大神认为配电箱规格型号_工地配电箱规格型号大全值得一读!


配电箱规格型号



配电箱规格型号




1.配电箱尺寸一般多大?什么是家用配电箱尺寸标准?


一、型号 箱体尺寸(cm) 高×宽×深 装箱数(只/箱
1、PZ30-2 11X16X8 70;
2、PZ30-4 15X17X8 64;
3、PZ30-6 20X21X9 36;
4、PZ30-8 23X24X9 36;
二、家庭配电箱选购方法:
1、配电箱主要有金属外壳和塑料外壳两种,结构上有暗装式和明装式两类,因此在选择时,根据实际需要选择,不管是选择哪种类型的配电箱,其箱体必须完好无损。
2、家庭配电箱的箱体内接线汇流处应该分别去设立相线、领先以及保护作用的地接线,而且一定要保证整体以及局部配件都是完好的,这个大家再买的时候一定要看清楚,而且要有非常好的绝缘性,可以使用电笔测量一下,看看绝缘性能是否良好,一定要保障安全。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间;配电箱门板应有检查透明窗。
三、配电箱一种专门用于配电能的箱子,主要用于对用电设备的控制、配电等,还包括保护线路,防止它短路、漏电或者是超负荷工作灯作用。 家庭配电箱在生活中各个领域应用都非常广泛。我们按照它的结构特征和用途可以分为四类:固定面板式开关柜、防护式开关柜、抽屉式开关柜、动力照明配电控制箱。
1、变压器低压380V
(400V 出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路 ,这是1级电源分配箱;
2、前面的出线到各楼层电配箱(或柜 ,再次分出多路,这个电源分配箱就是对电能进行了第二次分配,属2级电源分配箱;
3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级电源分配箱了。 一般电源分配箱级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大。 参考资料来源:-电源分配箱


2.一般家用配电箱的规格

一般都用的是PZ30的箱子。 型号 箱体尺寸(cm) 高×宽×深 装箱数(只/箱 PZ30-2 11X16X8 70 PZ30-4 15X17X8 64 PZ30-6 20X21X9 36 PZ30-8 23X24X9 36 PZ30-10 28X28X9 30 PZ30-12 28X31X9 28 PZ30-15 28X37X9 24 PZ30-18 28X42X9 20 PZ30-20 28X46X9 14 PZ30-24 47X21X9 12 PZ30-30 47X37X9 10 PZ30-36 47X42X9 8 PZ30-40 47X46X9 4 PZ30-45 58X37X9 4 PZ30-54 39X63X9 4 PZ30-60 47X6
7.5X9 4


3.配电箱规格型号有哪些配

配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。祥泰电气提示国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB725
1.1。 配电柜型号意思 第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜 第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。 第三位:L(或D -动力用,K-控制用,S-森源电气系统 GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;


4.配电箱规格型号有哪些配电箱尺寸如何确定

配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于
1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多 ,进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。


5.配电柜尺寸是多少

原发布者:李成栋 配电箱壳体的型号、规格、尺寸| 此以 SAD世电配电箱 为准而设置|XL-51动力箱系列|型号|箱体尺寸| 高×宽×深| XL-21/XL-51|1600×600×370| XL-21/XL-51|1600×700×370| XL-21/XL-51|1600×800×370| XL-21/XL-51|1700×600×370| XL-21/XL-51|1700×700×370| XL-21/XL-51|1700×800×370| XL-21/XL-51|1800×700×370| XL-21/XL-51|1800×800×370| |JXF防护箱系列 |型号|箱体尺寸(MM)| 高×宽×深| JXF1000/JXF2000|250×250×140| JXF1000/JXF2000|300×250×140| JXF1000/JXF2000|300×250×180| JXF1000/JXF2000|300×300×140| JXF1000/JXF2000|300×300×200| JXF1000/JXF2000|400×300×140| JXF1000/JXF2000|400×300×200| JXF1000/JXF2000|500×400×140| JXF1000/JXF2000|500×400×200| JXF1000/JXF2000|500×400×230| JXF1000/JXF2000|600×400×140| JXF1000/JXF2000|600×400×200| JXF1000/JXF2000|600×400×230| JXF1000/JXF2000|600×500×140| JXF1000/JXF2000|600×500×200| JXF1000/JXF2000|600×500×230| JXF1000/JXF2000|700×500×160| JXF1000/JXF2000|700×500×200| JXF1000/JXF2000|700×500×250| JXF1000/JXF2000|800×600×200| JXF1000/JXF2000|800×600×250|


工地配电箱规格型号大全




1.建筑工地配电箱型号有哪些

配电箱和配电柜的型号很多,从材料来分有金属的、阻燃塑料的;从安装方式来分有立式的、挂式、暗装、明装;从电压等级来分有:380V、220V.
一、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
二、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
三、XZW综合配电箱;
四、ZBW箱式变电站;
五、XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;XF电器控制,
六、PZ
20、PZ30系列终端照明配电箱;
七、PZ40、XDD(R 电表计量箱
八、PXT(R K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
1、PXT明装配电箱,暗装加(R
2、K有系列配线方式
3、□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/ 额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。
4、□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
5、□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
6、□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30


2.建筑工地配电箱尺寸是多大

建筑工地的配电箱尺寸多种多样,大到一级配电箱,高度都在两米左右,小到手提式的移动配电箱,只有二三十厘米。所以这个不能简单回答的。


3.建筑工地
1.
2.3级配电箱的尺寸是多少?

一级配电箱尺寸一般是:0.8mX0.6mX
2.2m,二级配电箱尺寸一般是:1mX
1.2m,三级配电箱尺寸一般是:500mmX600mm。 常见的配电箱种类有哪些:
1.固定面板式,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式配电箱,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
2.动力照明配电箱。多为封闭式垂直安装。外壳防护等级因使用场合不同而不同。它们主要用来作为工矿企业生产现场的配电装置。
3.防护封闭式,除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来。这种配电箱的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。
4.抽屉式。这类配电箱的封闭外壳采用钢板制成,在可抽出的抽屉中安装进出线回路的电器元件,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。


4.请问施工临时用电一级、二级、三级配电箱的型号是多少?


1.施工用电临时配电箱没有统一的型号和标准,根据你的需要来非标制作。施工临时用电需遵循三线五线制、三级配电、两级保护的原则。 2.配电箱及开关箱的设置 2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜 、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.2总配电箱(配电柜 以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。 2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为
1.2~
2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于
1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于
1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为
1.4~
1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~
1.6m。 2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座 应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜 也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A 、L2(B 、L3(C 相序的颜色依次为黄、绿e799bee5baa6e997aee7ad94e58685e5aeb93133333761386
3、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n 1(n—配电箱的回路数 ;分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。 2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。 2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。 2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。 2.10配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。 3.电器元件的选择配置 3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 总配电箱(配电柜 由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。 3.2总配电箱(配电柜 的配出回路数为1~5个回路。 3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。 3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。 3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。 3.6总配电箱(配电柜 、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。 3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。 3.8总配电箱(配电柜 中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。 3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。


5.建筑工地配电箱尺寸是多少

一般是:0.8mX0.6mX
2.2m(长宽高),二级为1mX
1.2m,三级配电是500mmX600mm.

以上就是配电箱规格型号_工地配电箱规格型号大全全部内容,希望萌新们能喜欢,如果您对本文内容有不同的看法也希望大家积极发表评论,大家一起探讨。如果您想关注更多配电箱规格型号_工地配电箱规格型号大全的相关内容请持续关注本站,谢谢!

网友评论

网友名字

你还没有评论

感谢你的评论

可输入200个字